Ну вот и мне пришел этот агрегат.
Начал колупаться в меню.

Не нашел в описании следующие строчки параметров

в разделе "Top parameters"
#5      minimum log radius of 4axis mashining          5.000 mm
#6      A axis rotate reference axis                           X Axis                   (варианты: Y Axis, Z axis, not rotate)
#104  A Axis optimal path when G0 run                   No

в разделе "system parameters"
#218  Cycle Start key mode selection                      Pause start
#396  Number of line                                               1600
#499  user access key                                             888888

Располагает ли кто информацией об этих параметрах?

0

52

andyshcher64 wrote:

#6      A axis rotate reference axis                           X Axis                   (варианты: Y Axis, Z axis, not rotate)

Вы выбираете в доль какой оси будет вращаться ось А.

0

53

Сам не имею 4 ось тока собираюсь приобретать так что еще пака не разбирался с этими установками думаю ваш опыт первопроходца нам поможет. :idea:

0

54

Ребят, подскажите...
Могу ли я к разъему для подключения частотника (вкл/выкл. шпинделя) подключить магнитный пускатель. Это нужно для того чтобы когда включается шпиндель также включались вытяжка и водная помпа.

0

55

laren32 wrote:

Ребят, подскажите...
Могу ли я к разъему для подключения частотника (вкл/выкл. шпинделя) подключить магнитный пускатель. Это нужно для того чтобы когда включается шпиндель также включались вытяжка и водная помпа.

Совместно с инвертором не рекомендую плохая идея для этого есть дополнительные порты про них указано в инструкции на стр.17 в главе 2.2.5 Выходной интерфейс управление шпинделем.
Но я к примеру использую для этого сам инвертор в нем уже установлено реле оно включается при запуске шпинделя  и также можно запрограммировать задержку на выключение этого реле, мне это больше подходит. чем управление с блока.

+1

56

Flint2015 wrote:

andyshcher64 написал(а):

    #6      A axis rotate reference axis                           X Axis                   (варианты: Y Axis, Z axis, not rotate)

Вы выбираете вдоль какой оси будет вращаться ось А.


Упс... тут не понял... и засомневался...
Импульсы по оси А девайс генерит независимо от того, какой вариант выбран.

Было интересно глянуть, исправен ли  девайс, ибо только вчера получил на почте. На станок пока не ставил.
Написал маленькую тестовую программку дерготни по осям.
Импульсы смотрел тестером прямо на разъеме.
Импульсы идут при любом варианте выбора этой опции.

Логически рассуждая, получается так:
- Как будет расположена ось А (вдоль какой оси) - это при генерации G-кода имеет определяющее значение.
- А вот, предположим, вы задаете оси А повернуться на 20 градусов - и неужели будет разница в генерации импульсов СТЕП, если она расположена вдоль оси Х или вдоль оси У?
Тут что-то другое, скорее всего.
Возможно опять же, что разница будет, если принимать во внимание ОДНОВРЕМЕННОЕ движение связанных осей. Именно оси А и оси Х, к примеру.
Но не могу сообразить, в чем может быть связка. Если в коде задано движение - его надо отрабатывать в любом случае.

Вот приколочу девайс к станку - и буду экспериментировать, меняя опции. Возможно, найду смысл.

---------------------- добавлено--------------------
задал в инете поиск словосочетания
rotation reference axis

обнаружил по адресу
http://www.soliddna.com/SEHelp/ST5/EN/i … e_axis.htm

некое пояснение
A temporary line defined by the center of rotation and the rotation from point. Zero degrees is horizontal; the angle increases in the counterclockwise direction. The rotation angle is measured from this line.

Временная линия определяется центром вращения и поворота от точки. Ноль градусов по горизонтали; угол увеличивается в направлении против часовой стрелки. Угол поворота измеряется от этой линии.

Это оно?
И что это означает?

Last edited by andyshcher64 (Dec 29 2016 20:52:28)

+1

57

привет всем.    тоже прикупил  такой контроллер на 3 оси.   коробку под него  делаю..  http://s9.uploads.ru/t/qFKaR.jpg

+2

58

andyshcher64 wrote:

#6      A axis rotate reference axis                           X Axis                   (варианты: Y Axis, Z axis, not rotate)

Здесь устанавливается возможность подключения второго двигателя на отдельный драйвер со своим управлением параллельно оси X или Z (управляющий импульс со входа X или Z), идея встречается на 3d принтерах - по одному двигателю с обеих сторон рабочего стола. Если ось А (четвёртая) работает в своём режиме (4 управляемые оси, импульс со входа Z), то и нефиг ею вертеть (not rotate).

Last edited by altmsk (Dec 31 2016 10:52:06)

0

59

altmsk wrote:

Здесь устанавливается возможность подключения второго двигателя на отдельный драйвер со своим управлением параллельно оси X


Хм....что-то типа подчиненной оси...
Т.е. при выборе XYZ в качестве источника сигналы СТЕП и ДИР просто будут повторены с выбранной оси, так?
А если "not rotate", то ось живет сама по себе?

Если так, то отчего же сей факт не нашел отражения в индикации DRO оси А?
Странно....

Кстати!

Никто не мерил производительность девайса?
Я залил на нее сгенерированный ранее файл.
Простая 3-х осевая обработка панно.
Файл отработался за 2ч 56мин.
Потом я его проиграл в симуляторе МАЧ3. Симулятор достаточно точен. Проверено.
Результат в пользу МАЧа. 2ч 36мин.

Скоростные параметры на устройстве были даже лучше, чем настройки МАЧа.

0

60

andyshcher64 wrote:

Т.е. при выборе XYZ в качестве источника сигналы СТЕП и ДИР просто будут повторены с выбранной оси, так?А если "not rotate", то ось живет сама по себе?

Должно так быть.

0

61

Flint2015 wrote:

#6      A axis rotate reference axis

Ещё раз повторюсь, с дословным переводом - ось А вращается относительно (и ваш выбор)
А то что предлогалось выше, это подчинение оси и звучит дословно такая настройка slave axis

0

62

altmsk wrote:

andyshcher64 написал(а):

    Т.е. при выборе XYZ в качестве источника сигналы СТЕП и ДИР просто будут повторены с выбранной оси, так?А если "not rotate", то ось живет сама по себе?

Должно так быть.


Ок.
На днях проверю эту версию.

Flint2015 wrote:

Flint2015 написал(а):

    #6      A axis rotate reference axis

Ещё раз повторюсь, с дословным переводом - ось А вращается относительно (и ваш выбор)
А то что предлогалось выше, это подчинение оси и звучит дословно такая настройка slave axis


Ок.
Пусть так. Тогда все же поясните, в чем будет разница в генерации СТЕП и ДИР

Предположим, показания (DRO X = 0) и (DRO A= 10)
Мы выполняем строчку
G1 X10 A0

1 вариант: Ось А референсна оси Х
2 вариант: Ось А референсна оси У

Я не подначиваю, просто хочу понять для себя.

0

63

andyshcher64 wrote:

Ок.
Пусть так. Тогда все же поясните, в чем будет разница в генерации СТЕП и ДИР
Предположим, показания (DRO X = 0) и (DRO A= 10)
Мы выполняем строчку
G1 X10 A0
1 вариант: Ось А референсна оси Х
2 вариант: Ось А референсна оси У
Я не подначиваю, просто хочу понять для себя.

Просто вопрос- в данном контроллере именно в этой строчке, что можно изменить. Если например можно заменить название оси А на В, тогда и нужно будет менять относительно чего она поворачивает.
Возможно это заложена функция для более нового контроллера (возможно порадуют) выбор поворотной оси, например для 5 осевого.
По поводу "референс"- это функция "ОТНОСИТЕЛЬНО", в полноценных программах обозначает например найти ноли, принять базы, обнулить - относительно чего-то, например относительно датчиков баз осей.

Last edited by Flint2015 (Dec 31 2016 15:42:50)

0

64

Всех с наступившим новым годом, счастья и здоровья!
http://s0.uploads.ru/t/65bUI.jpg

0

65

С новым годом!!!!
Вроде не пил много, а разобраться не могу до конца.  :hobo:
Подключил станок! Оси бегают, но не могу настроить чтобы включался шпиндель. Использую частотник.
Частотник настроен на включение при замыкании от внешнего рэле.
При замыкании этих контактов он включается.
Но от DDCSV шпиндель включен всегда, ни на что не реагирует.
При нажатии кнопки включения шпинделя на панели тоже ничего.
Пробовал подключать к другим портам (М8, М9)---ничего не реагирует при включении М8.
Провода от частотника подключал к панели на клеммы М3/М5 и GND-0.
Частотник как в инструкции белый NowForever.

PS. А вообще было бы четко настроить и подключить частотник чтобы можно было управлять оборотами.

0

66

laren32 wrote:

Провода от частотника подключал к панели на клеммы М3/М5 и GND-0.


Смотрим мануал.
Помимо ужасающего чинглиша, там есть и некая информация.

Вот  схемное решение выходов
http://s5.uploads.ru/t/VCFA3.jpg

Непосредственно с выхода оптопары вы ничего не запустите.

Нужно  поставить реле
http://se.uploads.ru/t/bWo6A.jpg

А вот с выходов реле - уже запускайте, что угодно.

Кстати! Очень важно,что выходной ток оптопары всего 20 мА.
Это налагает большие ограничения на выбор реле.

0

67

milawka2222 wrote:

laren32 написал(а):milawka2222для подключения частотника нужна релюшка?Раньше, когда станок управлялся от компа, была плата опторазвязки с релюшками, которые включали частотник.В нашей панельке DDCSV1.1 есть реле?Как подключать?

Нет ненадо подключение напрямую на управляющие контакты  в инструкции указано а там уже настройка самого частотника.


А Я так понял что у milawka2222 получилось подключить без рэлюшек...???

0

68

Зачем искать приключения на маленький китайский девайс?

У вас есть уверенность, что у него эта самая объединенная земля (выходов оптопар) не объединена еще черт знает с чем?
И что это в самый неподходящий момент не выстрелит?

Я пока не склонен управлять шпинделем от контроллера (есть причины), но если к этому приду - поставлю реле однозначно.

+1

69

Нашел еще ресурс по этому девайсу.
Boyan Silyavski

Довольно интересный
С видео
Правда, на английском

________________
Добавлено:

Тут вовсю обсуждается, что тихоходные флэшки приводят к пропуску шагов, когда девайс считывает очередную порцию данных.
Упс!!!

________________
Еще добавлено:

Оказывается, девайс понимает вызов процедур.
И оперирует с внутренними переменными.
Совершенно не исключаю, что можно писать свои скрипты в виде отдельных программ.
Надо будет попробовать!

Last edited by andyshcher64 (Jan 4 2017 17:38:33)

+2

70

laren32 wrote:

А Я так понял что у milawka2222 получилось подключить без рэлюшек...???


Управление инвертором осуществляется без всяких реле что "вкл/выкл" и обороты. Подключение напрямую инфа считывается с G кода когда надо вкл или выкл и обороты.
Позже гляну на маркировку клем где у меня подключено.
Обороты регулируются подачей управляющего напряжения 0-10V так что удачи тому кто хочет туда поставить реле  :D

0

71

milawka2222 wrote:

удачи тому кто хочет туда поставить реле  :D


В точку!
Руководству следуют только очень ленивые люди.
Им лень потом собственные косяки разгребать.

И сколько ж юзерам твердят RTFM! RTFM!
Ан нет.

У некоторых частотников сигнальные земли входов аналоговой части и дискретной части разделены.
У некоторых нет.

Хорошо бы еще иметь уверенность, что обобщенная земля на других терминалах девайса отделена от этой обобщенной земли.

Стоимость реле - копейки.
Собственно, питается девайс от 24 вольт, сделать платку на 3 реле, запитать от этого же напряжения, да и дело с концом.
Делов-то!

0

72

Как я понимаю, есть два варианта управления частотником:
1) преобразователь ШИМ-НАПРЯЖЕНИЕ 0-10 В. (контроллер выводит определенное напряжение от 0 до 10В, а частотник включается и делает нужные обороты)
2) вкл\выкл с помощью реле (без возможности регулировать обороты с помощью G-code)

milawka2222 говорит про первый вариант, а andyshcher64 про второй.
И оба правы.

На контроллере я нашел выводы, на которых появляется напряжение при нажатие кнопки шпинделя. При 6000 оборотах появляется около 3 В, а при 21 000 около 10 В.
Контакты VSO и GND-0

Может кто имел дело с частотником Nowforever? Куда подключать и как его настроить???

0

73

laren32 wrote:

Может кто имел дело с частотником Nowforever? Куда подключать и как его настроить???

https://drive.google.com/file/d/0BzTP0R … tOWJR/view
стр 16-18

GND, AIN1 либо AIN2 ставим соответствующий джампер

Last edited by Flint2015 (Jan 4 2017 16:22:02)

0

74

laren32 wrote:

Nowforever? Куда подключать и как его настроить???

Нужен мануал на него.
Обычно еще опись сигналов на крышке указывается.

Пределы изменения аналогового сигнала задаются в меню девайса.

Вы вот что прикиньте.
Всегда ли вы безошибочно выставляете обороты шпинделя?
Никогда не корректировали на ходу?
Ориентируясь по стружке или звуку?

Сделайте пока старт/стоп от реле.
Заодно можно от других М-сигналов запускать пылесос или СОЖ или освещение зоны резки...

А дальше видно будет.

Смотрел в ПромЭлектронике подобные релюшки. 2А коммутации. 2 группы. Ток обмотки 8 мА.
Цена 140 руб.

+1

75

andyshcher64 wrote:

В точку!
Руководству следуют только очень ленивые люди.
Им лень потом собственные косяки разгребать.

И сколько ж юзерам твердят RTFM! RTFM!
Ан нет.

У некоторых частотников сигнальные земли входов аналоговой части и дискретной части разделены.
У некоторых нет.

Хорошо бы еще иметь уверенность, что обобщенная земля на других терминалах девайса отделена от этой обобщенной земли.

Стоимость реле - копейки.
Собственно, питается девайс от 24 вольт, сделать платку на 3 реле, запитать от этого же напряжения, да и дело с концом.
Делов-то!

Это точно про ленивых если вы с подключением сталкиваетесь раз в 10лет я вас понимаю а в инструкции все описано и разресовано что к блоку что к инвертору и впринципе все понятно даже без перевода главное правельно выставить настройки в обоих устройствах. А упровляющии порты в инверторах обычно низковольтные и с оптопарами работают без проблем ну а если как вы говорите нужно реле для развязки это или совсем древний инвертор или полный китай. А новички которые взяли оба устройства вруки для них это две большии головоломки где мы должны им помоч. Ксожелению сам пишу щас с мобилы буду дома дам более конкретные ответы по подключению потерпите.

+1

76

milawka2222 wrote:

если вы с подключением сталкиваетесь раз в 10лет

Вы, уважаемый, не переходите на личности.
Ни к чему это. Не самый это лучший аргумент в споре.
Я в промышленной автоматике работаю более 15 лет.
Абсолютно не понаслышке знаком с понятиями надежности, гальваноразвязок и всего прочего.
Много чего внедряем. Производство  - черная металлургия. Это означает адские условия эксплуатации для оборудования.
Не люблю, но приходится периодически "бить ногами" сопливых проектантов.
Им все равно, а мне с этим счастьем жить.
И если у нас в проекте может быть решение, пусть и немного аппаратно избыточное, но более надежное, то это оно и будет.
На том и держимся пока.

Вы, безусловно, можете всем и каждому советовать все, что считаете правильным.
Это ваше право. Вас даже будут считать великим гуру.

И вот еще вопрос...
Приносят к нам в ремонт частотники. И ханьские, и фирмовые...
И бывают с ними чудеса чудные!
И даже такое, что во входные клеммы попадают случайно проводящие предметы, и платы заливает водой и много всякого.
Куда, интересно,  после этого уйдет высокое напряжение в сторону сигнальных клемм?

Я ваш опыт сомнению не подвергаю, отметьте!

0

77

andyshcher64 wrote:

И вот еще вопрос...
Приносят к нам в ремонт частотники. И ханьские, и фирмовые...
И бывают с ними чудеса чудные!
И даже такое, что во входные клеммы попадают случайно проводящие предметы, и платы заливает водой и много всякого.
Куда, интересно,  после этого уйдет высокое напряжение в сторону сигнальных клемм?

Я ваш опыт сомнению не подвергаю, отметьте!

От всего не застроховатся. Ну и до обсурда не будем доводить то что может работать на штатно заложеной схемотехники. А то можно и дойти до управления по радио каналам типа WI-FI что бы не чего не пробило и не замкнуло хотя практически выполнимо.
Но в нашем случаи есть известный блок и инвертор одой из (дочерних китайских фирм)  где схемотехника реализована на оптопарах и она может работать без всяких реле, кроме подключения дополнительной нагрузки типа насососа,.... Для включения по команде из G кода.

+1

78

milawka2222 wrote:

и до обсурда не будем доводить то что может работать на штатно заложеной схемотехники. А то можно и дойти до управления по радио каналам типа WI-FI что бы не чего не пробило и не замкнуло хотя практически выполнимо.


Гальваноразделение с помощью одного реле для вас аналогично абсурду?

Каждый принимает свои конструкторские решения. Тут нет судей.
Но и каждый в полной мере принимает все последствия своих решений.
У каждого свои голова и руки.

Нет, например, никаких документированных свидетельств о том, что данное устройство имеет некую степень защиты от ЭМ помех.
У девайса нет вообще никаких сертификаций.
Как по вашему... прямой гальванический контакт с частотником... в какую сторону изменит эту самую помехоустойчивость?
Не начнет периодически шаги попускать по непонятной причине?
Я бы еще мог понять, если бы схема девайса была в открытом виде и проанализировав схемотехнические решения можно было бы сделать некие выводы. А вслепую как действовать? С надеждой на г-да Б-га?  Авось пронесет?

milawka2222 wrote:

ну а если как вы говорите нужно реле для развязки это или совсем древний инвертор или полный китай.

Выполняя некую схему соединений на своем станке, вы, видимо, проанализировали все возможные ньюансы.
Но давая советы тем, кто в них нуждается, вы разве спросили, какие у них инверторы?
Человек на вас понадеется - и что может произойти?

0

79

andyshcher64 wrote:

Гальваноразделение с помощью одного реле для вас аналогично абсурду?

В нашем случаи да так как не кто не застрахован что на это же реле попадет так же что то металлическое или разольется.

andyshcher64 wrote:

Но давая советы тем, кто в них нуждается, вы разве спросили, какие у них инверторы?

Модель инвертора озвучили - "Nowforever"

andyshcher64 wrote:

Нет, например, никаких документированных свидетельств о том, что данное устройство имеет некую степень защиты от ЭМ помех.
У девайса нет вообще никаких сертификаций.
Как по вашему... прямой гальванический контакт с частотником... в какую сторону изменит эту самую помехоустойчивость?
Не начнет периодически шаги попускать по непонятной причине?
Я бы еще мог понять, если бы схема девайса была в открытом виде и проанализировав схемотехнические решения можно было бы сделать некие выводы. А вслепую как действовать? С надеждой на г-да Б-га?  Авось пронесет?

Не буду утверждать что у других так же но у меня от этого подключения шаги не пропускает но у меня все провода экранированы и на каждом конце весит ферритовое кольцо.
Плюс люди давно так уже делают начиная с Mach3 и NS Studio, rznc-0501 шаги не пропускает и не чего не горит так что да я считаю реле это излишек может где то как у вас в жестких условиях или с каким то особенным инвертором то да (или изначально бракованное оборудование но от не имения другого запустить то что есть)

+1

80

Наконец добрался домой и так согласно инструкции на инвертор и блок у вас должно быть:
http://sg.uploads.ru/t/epXxg.jpg

маркировку клемм инвертора указал через дробь двух типов обозначений часто встречающихся.
на инверторе для того что бы был запуск от блока в настройке пункта 000 должно стаять значение 1
для оборотов я так понял по инструкции 002,003 значение 2, 045 значение 2, 047 значение 0
ну и пункт 001 еще не понял к чему привязаны обозначения X,Y  :dontknow:  но можно поиграться с этими значениями.
Или может кто подскажет.
или по переставляйте просто по клеммам может одна из них по умолчанию настроена на управление 0-10V AIN1 или AIN2.
Да и напомню уже выше говорилось джемпер AIN1 или AIN2 все зависит куда будете подключать в положение 10V (а лучше где джемпер стаял по умолчанию на 10V на тот порт и подключайтесь больше шансов что он по умолчанию настроен)
У меня на инверторе немного проще та как один вход управления 0-10в и я тока указывал что инфу брать с него а не с регулятора на панели все остальное стаяло по умолчанию.

Last edited by milawka2222 (Jan 4 2017 22:29:39)

0

81

milawka2222 wrote:

Наконец добрался домой

Бегу пробовать, спасибо!

Урааааа! Заработало...с регулировкой оборотов от контроллера! :cool:
Всем спасибо огромное.
И не ругайтесь...

Last edited by laren32 (Jan 4 2017 23:17:05)

0

82

laren32 wrote:

Бегу пробовать, спасибо!

Урааааа! Заработало...с регулировкой оборотов от контроллера! 
Всем спасибо огромное.
И не ругайтесь...

Отредактировано laren32 (Сегодня 23:17:05)

Опешите свои действия даже если что то было по умолчанию может кому еще пригодится и что бы далеко в настройки не углубляться.

0

83

А что описывать? Все сделал как вы написали в посте №80.

0

84

laren32 wrote:

А что описывать? Все сделал как вы написали в посте №80.

Пункт 001 трогали значение выставляли какое или все по умолчанию пошло ?????

0

85

Я попробовал все варианты пункта 001.
Работает со всеми, Кроме варианта 2.

0

86

Ура!

Джентльмены!
Я только что запустил подпрограмму!

Привожу текст.
Смысла в движениях нет никакого, просто добивался вызова процедуры


(попытка вызвать процедуру)
G90G80G21G49
M3 S15000

GOTO1   
(my sub)
O1002
g1 y30 F2500
g1 y-30 F2500
M99
(end subr)

N1

(main prog)
g0 x0
G1 x100 F1000

M98 P1002 L5

g0 x0
G0 y0

M5
M30
(------------------- finish----------------------)


А есть еще и возможность опускать в процедуру аргументы!
И пользоваться внутренними переменными!
Только надо это все отыскать.

Все ли понятно в тексте?
Комментарии требуются?

0

87

Да пожалуйста разкомментируйте я в этом не очень силен.

0

88

Ок.
Поехали.

G90 - указания абсолютных координат (а не инкрементальных)
G80 - Отмена предыдущих циклов сверления, растачивания и т.д.  (нет в описании на это устройство!)
G21 - выбор метрической системы (мм, а не дюймы)
G49 - отмена компенсации длины инструмента (нет в описании на это устройство!)

M3 S15000 - запуск шпинделя. установка оборотов в 15 тыс

GOTO1   - перейти к строке с номером 1
(my sub) - в круглых скобках это комментарии
O1002  - подпрограмма № 1002 (начинается с символа O)
g1 y30 F2500       - некая движуха по У
g1 y-30 F2500      - в другу сторону
M99                     - команда возврата из подпрограммы
(end subr)

N1  - строка с номером 1

(main prog)  - начало тела основной программы
g0 x0                 - быстро переместиться в координату Х=0
G1 x100 F1000   - переместиться в кооординаты х=100 с заданной скоростью 1000мм/мин

M98 P1002 L5     - вот тут интересно! М98 - это команда вызвать подпрограмму
                          - P1002 - это что вызвать (подпрограмму с номером 1002)
                          - L5  это количество вызовов (5 раз)
g0 x0          - тут понятно
G0 y0         - аналогично

M5             - остановить шпиндель
M30           - остановить выполнение программы
(------------------- finish----------------------)

Вот как-то так!

+1

89

Есть такой вопрос (возможно, несколько странный...)

Вот ситуация. Станок стоит недалеко от компа.
УП генерируется на компе. 
Потом переписывается на флэшку.
Потом флэшка втыкается в девайс.
Потом цикл повторяется.

А как бы сделать так, чтобы флэшку не перетыкать туда-сюда?

1.Наклевывается существование некоего устройства, типа флэшки с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ ЮСБ-разъемами, но с одним дисковым пространством. Т.е. оператор станка скидывал бы файл УП на такое устройство, а станочные контроллер перечитывал бы обновленное состояние и  становилось бы возможным выбирать уже новую УП для обработки.
Навскидку такого не нашел.

2. Прикинул, что можно было бы в принципе делать коммутацию того, к чему прицеплена флэшка, с помощью сигнального 4-х группного реле. Выбор производить тумблером. Простенько - но работать будет.

Что скажете? Возможно, такие решения есть уже в природе и ничего не надо изобретать?

PS: Заказал сегодня с Китая такую штуку
MPG Wheel
Буду строить подвеску.
Цена на готовую - совсем не гуманна.

0

90

andyshcher64 wrote:

Есть такой вопрос (возможно, несколько странный...)

Вот ситуация. Станок стоит недалеко от компа.
УП генерируется на компе. 
Потом переписывается на флэшку.
Потом флэшка втыкается в девайс.
Потом цикл повторяется.

А как бы сделать так, чтобы флэшку не перетыкать туда-сюда?

1.Наклевывается существование некоего устройства, типа флэшки с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ ЮСБ-разъемами, но с одним дисковым пространством. Т.е. оператор станка скидывал бы файл УП на такое устройство, а станочные контроллер перечитывал бы обновленное состояние и  становилось бы возможным выбирать уже новую УП для обработки.
Навскидку такого не нашел.

2. Прикинул, что можно было бы в принципе делать коммутацию того, к чему прицеплена флэшка, с помощью сигнального 4-х группного реле. Выбор производить тумблером. Простенько - но работать будет.

Что скажете? Возможно, такие решения есть уже в природе и ничего не надо изобретать?

PS: Заказал сегодня с Китая такую штуку
MPG Wheel
Буду строить подвеску.
Цена на готовую - совсем не гуманна.

есть кабель USB папа с обоих сторон и по середине коробочка небольшая он для соединения двух ПК создается один виртуальный диск на оба ПК это один вариант второй жесткии диски отображаются одного ПК на другом как переносные HDD, такии кабеля можно найти на просторах интернета можно с ними поэкспериментировать.
Дополнительный пульт я себе брал с тао бао 2600руб и доставка 600руб.

0

91

milawka2222 wrote:

есть кабель USB папа с обоих сторон и по середине коробочка небольшая он для соединения двух ПК создается один виртуальный диск на оба ПК это один вариант второй жесткии диски отображаются одного ПК на другом как переносные HDD, такии кабеля можно найти на просторах интернета можно с ними поэкспериментировать.
Дополнительный пульт я себе брал с тао бао 2600руб и доставка 600руб.


Можно посмотреть.
Если ссылки есть - киньте сюда.

Жестий диск предположительно возможно будет подключить, но питание самого винчестера придется организовать уже не от самого ЮСБ-порта.
Я так подключал винчестеры на первых телеках со слаботочным портом и все нормально работало.
Насчет NTFS очень сомневаюсь, а FAT32 поддерживаться должен.

С пультиком, думаю, уложусь в полторы тыр на-все-про-все.
Шнурок возьму от ХДМИ, остается только пару 4-хпозиционных переключателя подобрать.
А корпус выстругаю на станке.
Есть  под рукой немного текстолита.
Пусть станочек сам себе подарок сделает.
Кому будет интересно - выложу по запросу.

0

92

Ссылки в закладках не сохранились из за ненадобности уже но фото в архиве остались
USB-data link
http://s6.uploads.ru/t/iCIm7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nemUg.jpg

0

93

Надеюсь автор не обидеться что выложу ссылку на его видео. Но ему большое спасибо за видео думаю новичкам оно пригодится.

Last edited by milawka2222 (Jan 10 2017 18:50:09)

+1

94

Привет всем. Я что-то не пойму, почитав тему Бояна, не до конца разобрался, действительно ли он 4х осевой? Был у вас  опыт использования 4х осей? Или это опять китайцы обманывают?

0

95

master _klaus wrote:

Привет всем. Я что-то не пойму, почитав тему Бояна, не до конца разобрался, действительно ли он 4х осевой? Был у вас  опыт использования 4х осей? Или это опять китайцы обманывают?

Есть несколько типов все зависит какой заказывал есть 3х а есть 4х осевой, хоть начинка и одинаковая но из 3х осевого в 4х осевой превратить пока никому не удалось.
И у 3х осевого в настройках отсутствуют пункты настройки оси "А"

0

96

Я купил 4х осевой, пока станок не собран- не проверю..

0

97

Проверить несложно достаточно подать тока питание и станок ненужен  :crazyfun: 3х или 4х осевой тебе прислал китаец  :glasses:
А по настройкам спроси у andyshcher64 он пытался разобраться с этим.

Last edited by milawka2222 (Jan 16 2017 18:51:18)

0

98

Да это понятно, я его включал,  он 4х осевой. Просто ни одного видео нормального с именно  работой в 4 полноценных осях не видел..

0

99

Про него ваще еще мало чего можно найти вот один из роликов где хоть как то показана работа 4й оси

0

100

На форуме MadModder решили проблему изменения списка настроечных параметров с помощью обновления из файла.

Читаем мануал к девайсу.


Установка параметров

DDCSV1.1 может использовать метод изменения параметров с помощью файла со списком параметров.
Этот файл представляет собой текстовый файл с набором уставок (параметров).
Users могут изменять все параметры.
Мы обеспечим демонстрационный  файл-список параметров и клиент может изменить соответствующие пункты в этом демо файле.
Обратите особое внимание, что каждый элемент имеет соответствующий номер параметра. Этот номер параметра не может быть изменен или удален.

Метод загрузки параметров

Скопируйте файл параметров на USB флэш-диск и вставьте в интерфейс USB.
Как показано на  Рисунке 3-55, нажмите клавишу "RST", чтобы убедиться, что столбец состояния отображает состояние "Ready".
Затем нажмите клавишу "PAGE", чтобы перейти на страницу управления файлами.
Как показано на рисунке 3-66, выберите файл параметров Uservar.set, а затем нажмите клавишу "Enter"для загрузки файла параметров.
Вероятно, придется подождать 1-5 секунд. Затем "Ready" в столбце статуса изменится на мигющий "RESET", что означает успешную загрузку параметров.

Добрый человек (Benedikt M.) с форума сделал приложение для генерации такого файла.
Доступно тут:
Генератор конфиг-файла

Сразу говорю - сам не пробовал.
(Колупаюсь с изобретением своей процедуры установки высоты инструмента. На МАЧе в свое время написал свой скрипт, мне было с ним удобно.   )
Но тема интересная, поэтому перевел и разместил.

Первопроходцы - вперед!

+1